铜芯线规格及可承受的电流.电压.功率的计算公式
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。[font=ˎ̥]
根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A。
经验口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走[font=ˎ̥];三十五乘三点五,双双成组减点五[font=ˎ̥];条件有变加折算,高温九折铜升级[font=ˎ̥];穿管根数二三四,八七六折满载流。
本节口诀对各种绝缘线[font=ˎ̥](橡皮和塑料绝缘线[font=ˎ̥])的载流量[font=ˎ̥](安全电流[font=ˎ̥])不是直接指出,而是[font=ˎ̥]“截面乘上一定的倍数[font=ˎ̥]”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小[font=ˎ̥].二点五下乘以九,往上减一顺号走[font=ˎ̥]”说的是[font=ˎ̥]2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的[font=ˎ̥]9倍。如[font=ˎ̥] 2.5mm’导线,载流量为[font=ˎ̥]2.5×9=22.5(A)。从[font=ˎ̥]4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减[font=ˎ̥]l,即[font=ˎ̥]4×8、[font=ˎ̥] 6×7、[font=ˎ̥]10×6、[font=ˎ̥]16×5、[font=ˎ̥]25×4。[font=ˎ̥]“三十五乘三点五,双双成组减点五[font=ˎ̥]”,说的是[font=ˎ̥]35mm”的导线载流量为截面数的[font=ˎ̥]3.5倍,即[font=ˎ̥] 35×3.5=122.5(A)。从[font=ˎ̥]50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减[font=ˎ̥]0.5。即[font=ˎ̥]50、[font=ˎ̥] 70mm’导线的载流量为截面数的[font=ˎ̥]3倍[font=ˎ̥];95、[font=ˎ̥]120mm”导线载流量是其截面积数的[font=ˎ̥]2.5倍,依次类推。[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥] “条件有变加折算,高温九折铜升级[font=ˎ̥]”。[font=ˎ̥]
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度[font=ˎ̥]25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于[font=ˎ̥]25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可[font=ˎ̥];当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如[font=ˎ̥]16mm’铜线的载流量,可按[font=ˎ̥]25mm2铝线计算。[font=ˎ̥]
低压电力电缆,常见基本型号:
VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆;
YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。
如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV;
阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV;
耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV;
无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套;
上面功能综合起来,有:
WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。
还有:
预分支电缆,加F(或YF);
辐照交联电缆,加FZ;
橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。
还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。
附参照表: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆;
截面积mm2(铝线) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
倍数 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
电流A | 9 | 14 | 23 | 32 | 42 | 60 | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 |
功率KW(单相) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 23 | 28 | 34 | 47 | 53 | 67 |
市场参考价(米/元) | 1.02 | 1.39 | 2.16 | 3.42 | 4.91 | 7.95 | 12.35 | 19.15 |
瓦(W)=安培(A)×伏特(V)
离开了电压,电流与功率不能换算。
您如果知道了电流的强度(也就是安培数),那您再确定一下,这个电流是在 单相电路上测得的还是在三相电路上测得的;告诉您一个电工常用的“经验算法”:如果是单相电路,那电流值除以4.5就应该是功率值,如果是三相平衡负载的电流,那电流值除以2就应该是功率值。换句话说,如果知道这个设备是多大的额定功率,那如果是用单相电源的,那乘以4.5就是这个设备的额定电流,如果是三相平衡负载(比如象电动机),那它的额定功率乘以2就应该是它的额定电流;比如讲,一台1KW 的电加热器,它用220V电源,那它的电流就应该在4.5A左右;如果一台4.5KW的三相电动机,那它的额定电流就应该在9A左右。
功率、电流之间的换算
单相:已知功率1kw×4.5= 电流4.5A 已知电流4.5A÷4.5= 功率1kw
三相:已知功率1kw×2 = 电流2A 已知电流9A÷2 = 功率4.5kw